Hola amigos·
Tengo un problema con la calder a de gasoil que tengo en la casa del pueblo·
Desde hace ya hueva de tiempo tiene el siguiente sintoma con el agua
caliente· Habro el agua caliente y sale que hierve a los 2 minutos aprox·
empieza a salir progresivamente mas fresquita hasta que termina por salir
casi totalmente fria· Digo casi‚ porque ahora en invierno si saliera según
esta en la calle‚ saldria casi congelada‚ pero en cualquier caso sale casi
fria·
Mi sensación es como si tuviera un depósito muy caliente y cuando habro
empieza a gastar de ese depósito‚ según se gasta y entra nueva en este
depósita‚ a mi me va saliendo mas fria·
A ver si hay algún medio fontanero o fontanero completo por ahí que pueda
endulzar mis duchas del fin de semana· Pero sin mariconada·
Un saludo y muchas gracias·
Llevará un intercambiador‚ como todas‚ que acumula agua muy caliente‚ a la
temperatura marcada por el termostato interno de la caldera·
Calcula un par de litros‚ que es lo que primero sale‚ calienta las tuberias‚
la parte de la pared qu está alrededor‚ y ya está· luego‚ cada litro de agua
que atraviesa el intrercambiador‚ lo calienta a su paso‚ sin darle tiempo a
acumularlo y calentarlo hasta la temperatura que has elegido en le
termostato interno·
(la explicacion no es muy tecnica‚ pero… ;–)
Jmbiker
Esto me cuadra bastente según lo que he podido leer en el librillo que
acompaña a la caldera·
Alguna idea de por que una vez se gastan esos 2 litros‚ el agua no llega a
coger la temperatura interna de la caldera?·
Gracias·
"JMBIKER” <JMBIKER1perosinesto@teleline.es escribió en el mensaje
news:3uuma1F12tsvuU1@individual.net…
Llevará un intercambiador‚ como todas‚ que acumula agua muy caliente‚ a la
temperatura marcada por el termostato interno de la caldera·
Calcula un par de litros‚ que es lo que primero sale‚ calienta las
tuberias‚ la parte de la pared qu está alrededor‚ y ya está· luego‚ cada
litro de agua que atraviesa el intrercambiador‚ lo calienta a su paso‚ sin
darle tiempo a acumularlo y calentarlo hasta la temperatura que has
elegido en le termostato interno·
(la explicacion no es muy tecnica‚ pero… ;–)
Jmbiker
jacatala escribió:
Esto me cuadra bastente según lo que he podido leer en el librillo que
acompaña a la caldera·
Alguna idea de por que una vez se gastan esos 2 litros‚ el agua no llega a
coger la temperatura interna de la caldera?·
Gracias·
“JMBIKER” <JMBIKER1perosinesto@teleline.es escribió en el mensaje
news:3uuma1F12tsvuU1@individual.net…
Llevará un intercambiador‚ como todas‚ que acumula agua muy caliente‚ a la
temperatura marcada por el termostato interno de la caldera·
Calcula un par de litros‚ que es lo que primero sale‚ calienta las
tuberias‚ la parte de la pared qu está alrededor‚ y ya está· luego‚ cada
litro de agua que atraviesa el intrercambiador‚ lo calienta a su paso‚ sin
darle tiempo a acumularlo y calentarlo hasta la temperatura que has
elegido en le termostato interno·
(la explicacion no es muy tecnica‚ pero… ;–)
Jmbiker
Yo tuve ese problema (o al menos los mismos sintomas) · Por lo visto‚ el
agua pasa por un serpentin‚ y al parecer en mi caso‚ el tubo‚ habia
visto reducida su seccion por acumulacion de sedimentos (cal
posiblemente).esto hace que el agua pase a mayor velocidad (se reduce
la seccion‚ pero se mantiene el caudal)‚ y no le de tiempo a calentarse
lo suficiente El tecnico que la vio dio dos soluciones:
Cambiar el serpentin (caro)‚ o reducir el caudal de agua (barato)‚ como
el piso no era mio‚ hicimos lo segundo‚ y durante el año qe vivi alli‚
no volvi a tener mas problemas·
Un saludo
Esto me cuadra‚ porque en la zona donde vivo‚ si bebes el agua‚ cagas
piedrecitas· Lo que me extraña es que la caldera no tiene ni 3 años·
Gracias·
"trasgu1973” <lufegut@noesdeya.com escribió en el mensaje
news:fDzif.124481$US.114098@news.ono.com…
jacatala escribió:
Esto me cuadra bastente según lo que he podido leer en el librillo que
acompaña a la caldera·
Alguna idea de por que una vez se gastan esos 2 litros‚ el agua no llega
a coger la temperatura interna de la caldera?·
Gracias·
“JMBIKER” <JMBIKER1perosinesto@teleline.es escribió en el mensaje
news:3uuma1F12tsvuU1@individual.net…
Llevará un intercambiador‚ como todas‚ que acumula agua muy caliente‚ a
la temperatura marcada por el termostato interno de la caldera·
Calcula un par de litros‚ que es lo que primero sale‚ calienta las
tuberias‚ la parte de la pared qu está alrededor‚ y ya está· luego‚ cada
litro de agua que atraviesa el intrercambiador‚ lo calienta a su paso‚
sin darle tiempo a acumularlo y calentarlo hasta la temperatura que has
elegido en le termostato interno·
(la explicacion no es muy tecnica‚ pero… ;–)
JmbikerYo tuve ese problema (o al menos los mismos sintomas) · Por lo visto‚ el
agua pasa por un serpentin‚ y al parecer en mi caso‚ el tubo‚ habia visto
reducida su seccion por acumulacion de sedimentos (cal posiblemente).esto
hace que el agua pase a mayor velocidad (se reduce la seccion‚ pero se
mantiene el caudal)‚ y no le de tiempo a calentarse lo suficiente El
tecnico que la vio dio dos soluciones:
Cambiar el serpentin (caro)‚ o reducir el caudal de agua (barato)‚ como el
piso no era mio‚ hicimos lo segundo‚ y durante el año qe vivi alli‚ no
volvi a tener mas problemas·
Un saludo
jacatala escribió:
Esto me cuadra‚ porque en la zona donde vivo‚ si bebes el agua‚ cagas
piedrecitas· Lo que me extraña es que la caldera no tiene ni 3 años·
Gracias·
El piso donde yo vivia tenia 4 años‚ no se si sera muy habitual‚ pero
parece que puede pasar·
| Tema | Respuestas | Vistas | Ultimo mensaje |
|---|---|---|---|
|
Calderas de gasoil por teje
|
3 | 635 | 23-07-2005 16:08:00 |
|
Manual de calderas a gas por chatailla
|
0 | 346 | 24-07-2005 13:40:39 |
|
Buscando calderas de biomasa por Surwey
|
3 | 1211 | 16-11-2006 18:13:23 |
| 3 | 1576 | 12-02-2005 10:31:11 |